Отключения отопления

  • Автор теми ASS
  • Дата створення
мда а у нас электричество еще и на экспорт идет....полный .........нас уже давно за людей не держат мы большое дойное стадо и плюс еще те кто в этом стаде живут за счет других
 

Супчик

Съёмщик
Топить электричеством - полный маразм.
Дешевле топить дровами.
 

CERBER

Active Member
Топить электричеством - полный маразм.
нуесли отапливать улицу за окном то да,еслиже норм теплоизоляция и норм организовать отопление ,то нормально(хотя тогда и газом тож недорого ,ток если счетчик)))(но эт актуально восновном ток для частных домов,квартиру особо неутеплиш,хотя.... ,при желании все можно
Простой подсчет:
2 кВт/ч * 24 часа * 30 суток = 1440 кВт
откуда такой расчет? при таком графике 24\30 с норм оборудованием ты сжаришся в квартире
 
Останнє редагування:

Супчик

Съёмщик
нуесли отапливать улицу за окном то да,еслиже норм теплоизоляция и норм организовать отопление ,то нормально(хотя тогда и газом тож недорого ,ток если счетчик)))(но эт актуально восновном ток для частных домов,квартиру особо неутеплиш,хотя.... ,при желании все можно

откуда такой расчет? при таком графике 24\30 с норм оборудованием ты сжаришся в квартире
Дайте экономические обоснования отопления электричеством и газом.
Только ненадо сюда цитаты из "мурзилок", т.е., сайтов, торгующих электрическими отопительными приборами.

И зачем сразу "отапливать улицу"?
Вот в Путивле, например, отключили центральное отопление и все дома переоборудовали на автономное газовое отопление с помощью газовых котлов и конвертеров.
 

pelix

New Member
Под каждое окно по конвектору, + возможно дополнительные придется ставить. Итого 0,75 кВт х 6 шт. = 4,5 кВт. 4,5 кВт / 0,22 кВ = 20,5 А - такой ток держит кабель ВВГ 3Х2,5 (лучше 3х4). Т. е. нужно подвести кабель ВВГ 3х2,5 (запитанный от отдельного автомата номиналом 25 А) от этажного щита к отдельному щитку питания отопления в квартире. Отходящие автоматы выбрать (желательно одинаковых номиналов, например, по 16 А) с учетом распределения нагрузок. Затраты будут примерно (при условии работы автоматики) 4,5Х12Хтариф (возможно, он действительно будет выше - тогда придется ставить отдельный счетчик на отопление). Если тариф 0,25 грн./кВт - тогда ориентировочно 13,5 грн./сутки. Итого 405 грн./мес. Если работать конвекторы будут не 12 часов/сутки, а меньше - соответственно, затраты уменьшаются.
 

/7apHiLLIa:)

дарующий свет...
никто в европе електроенергией не топит а топят или дровами или дизелем
ночью стирают это ДА
 

Alexsandr

Well-Known Member
нужно подвести кабель ВВГ 3х2,5 (запитанный от отдельного автомата номиналом 25 А) от этажного щита к отдельному щитку питания отопления в квартире.
Это если стояк позволяет :) В иных домах стояк не рассчитан на такие нагрузки.

Отходящие автоматы выбрать (желательно одинаковых номиналов, например, по 16 А) с учетом распределения нагрузок.
еслина каждую батарею по автомату, то 16А это много.

Вопрос остаётся о разрешенной мощности от электроснабжающей организации, сейчас на квартиру бывает совсем смешная норма по современным меркам.
 
Зверху