Пожарная сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» была переведена на ручное управление, и охрана не выполнила необходимых действий при получении сигнала о возгорании. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев в интервью «Российской газете».
«Я так понимаю, что с 19 марта (пожар произошел 25 марта — прим. "Ленты.ру") она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания и ее отключили, переведя в ручной режим», — сказал он.
Еникеев пояснил, что система пожарной безопасности в автоматическом режиме должна была моментально включить системы дымоудаления, опустить лифты на первый этаж, переключить все эскалаторы на спуск и разблокировать двери эвакуационных выходов.
Сигнал о пожаре в «Зимней вишне» поступил охраннику на пульт на первый этаж, рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору. После этого он должен был вручную отключить все, что отключилось бы в автоматическом режиме. «Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре» ,— подчеркнул Еникеев и добавил, что спасателям позвонил какой-то неизвестный человек.
Кроме того, во время пожара в торговом центре продолжала работать общая вентиляция, что способствовало быстрому распространению огня.
Точная картина событий будет восстановлена после того, как удастся получить всю информацию с контрольного прибора сигнализации, пояснил Еникеев. Его расшифровкой занимаются следователи.