Фух,ппц.Ну что не ясно?? В квартиру входит толстый 2-жильный провод,к нему прикрутил 5 метров медного 2 на 2,5 и к медному уже 2 розетки,в 1-холодильник,во 2-ю комп.Холодильн.включается-комп вырубает.
Комп новый,и блок питания в нем новый.Друг принес свой состемник,подключили-таже хрень.
Ви писали:
А если включить в новую розетку(в ту что подключил к нов.мед.кабелю) холодильник,а компьютер в старую розетку(там от счетчика старая линия и розетка и все,ну и 3 лампочки) то все нормально,не зависает.
Тобто варіант де:
Щит --------стара проводка--------------комп'ютер
|__________нова мідна проводка_______холодильник
комп'ютер не зависає, тому, що до щита він підключений одним кабелем, а холодильник іншим. Відповідно, якщо дана схема працює, то напруга на клемах щита не падає, і все може нормально працювати разом, попри різні заяви "Обленерго" про 1,5 кВт на квартиру.
А варіант де:
Щит ____нова мідна проводка____________комп'ютер+холодильник
комп'ютер зависає, бо і комп'ютер і холодильник використовують один і той же кабель, і виходить, що у даному випадку перетин недостатній, бо при увімкненні холодильника, напруга на кінці кабелю падає нижче ніж потрібно для нормальної роботи блока живлення комп'ютера.
Що ще не зрозуміло?