Насчёт этого не знаю, но дренчерную систему пожаротушения там монтировали в начале нулевых. Если походить по этажам и посмотреть, на потолке можно увидеть и собственно, дренчеры, и датчики. Но, только, в самой "цитадели". По пристройкам её нет. В пристройках извещатели и оповещение.Пункт 10.1 я так понимаю, что система пожаротушения вообще нет ?
А, что до системы пожаротушения на стоянке... По той вводной, которую Вы озвучили - загорание автомобиля - это пожар класса А2 и В1. Водяная система применяется в помещениях, где пожар имеет класс А1 и А2. То есть, для эффективного тушения загораний по классам А2 В1 (автомобиль на парковке) нужна система пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности. Водопенная система работает на заполнения объёма защищаемого помещения, пеной, что называется, "по самую лампочку", поскольку, неизвестно, где, конкретно, располагается очаг (очаги) возгорания. Парковка перед Эко маркетом открыта с трёх сторон, по сути, это улица. Тем более, что зимой там ниже нуля.