Системник бьеться током

NaBlA

Сын Амбера
Ответ: Системник бьеться током

UFO сказав(ла):
А толку от заземления через резистор на 1 МОм. Что ним - что без него.
Если на корпус пробивает где-то, то толку действительно нет. А если статическое электричество убрать нужно, то нормально как раз будет. Потенциал по мере его образования будет постепенно стекать, большего и не нужно.
 

-=UN=-

Инспектор GUI
Ответ: Системник бьеться током

Откуда в системнике может взяться статика? Наверное пользователь так любит свой системник что трёт все его пластмассовые части синтетической тряпкой от пыли :-D. Как правильно сказал VIB в блоке питания стоят конденсаторы, эти конденсаторы совместро с дросселями создают помехоподавляющий фильтр. Конденсаторы подсоеденены к нулевому и фазному проводам, их средняя точка соединяется с корпусом и предназначена для заземления. Как сказал UFO толку от 1Мом резистора не будет, напомню нормы охраны труда - сопротивление заземления не более 4Ом ! Заземлять на нулевой провод можно только если в электросети ноль соединён с землёй (т.н. зануление), что в наших домах вряд ли можно гарантировать. Вобщем если жизнь дорога, то лучше провести землю либо из розетки на кухне либо из щитка на лестничной площадке, и не экспериментировать. Технику безопасноти и охрану труда не от нечего делать выдумали :)
 

Andy

Well-Known Member
Ответ: Системник бьеться током

-=UN=- сказав(ла):
Как сказал UFO толку от 1Мом резистора не будет, напомню нормы охраны труда - сопротивление заземления не более 4Ом !
А также оно должно быть выполнено гибким медным проводом, сечением не менее 16 мм2 :))
 
Зверху