А это, к стати, не миф. Вода с ТЭЦ не может быть ниже 65С в самых удалённых точках линии. Иначе, в ЦТП не подогреть горячую воду до нужных 50С на выходе из бойлера. Температура теплоносителя, поступающего в батареи, регулируется тоже, на ЦТП, схемой подмешивания. Но никак не на ТЭЦ. А все регулировки с ЦТП это дело сложное, хлопотное, и длительное. Необходимо подбирать шайбы, а это трудоёмкая работа. Если Вы думаете, что можно что-то "покрутить" для этого, Вы ошибаетесь. Регулировка параметров теплоносителя с помощью задвижек, запрещена инструкциями и правилами эксплуатации теплоузлов. Есть, конечно, регулирующая арматура, это так называемые "Баттерфляи", но они устанавливаются только в модернизированых теплоузлах и теплоузлах зданий новой постройки. С его помощью можно увеличивать или уменьшать расход теплоносителя через систему, сообразно с необходимостью. А в подавляющем большинстве жилых домов стоят только вводные задвижки, и отрегулировано шайбами. По этому, отопительный сезон заканчивается тогда, когда гарантировано уже будет тепло всем. Модернизируйте теплоузел в Вашем доме, поставщик тепла это только приветствует. Выполните промывку, балансировку, установите регулирующую арматуру, приборы учёта, и всё. Проблем не будет.