Боюсь не заземлены, а занулены. Похоже, но в случае аварии вы можете на корпусе всех заземленных электроприборов получить полное напряжение сети т.е. до 380Вольт.
		
		
	 
Именно так и есть. Сегодняшние реалии такие, что на входе в квартиру необходимо ставить реле напряжения. Благо, цены на них не кусаются.
	
		
	
	
		
		
			А вот стиралка если не подключена к земле плиты может быть занулена.
		
		
	 
Занулять корпус стиралки нельзя категорически.
	
		
	
	
		
		
			В щитовой на етаже по идеи должна быть земля
		
		
	 
В том-то и проблема, что "по идее". Проверять надо в каждом конкретном случае не только сопротивление заземляющего контура, но и сопротивление металлосвязи между этим контуром и конкретным этажным щитком. На практике это конечно очень геморно, особенно на верхних этажах.
У нас же практически во всех домах использована система TN-С или TN-С-S - в которой функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника объединены в одном проводнике, грубо говоря это система с глухо заземленной нейтралью. 
Вопрос "Где взять землю в квартире" очень важен и становится актуальнее с каждым днем, а внимание этому уделяется мало. 
Вариант с подключением к трубам водопровода/отопления очень сомнителен, т.к. нет гарантии что кто-то из соседей начитавшись советов в интернете не пустит на трубу напряжение, например обманывая счетчик. Правда, современные счетчики этим не обманешь, но к сожалению не все об этом знают... 
Вариация с арматурой ж/б домов тоже вызывает большие сомнения. 
Ничего не остаётся, как тянуть от заземляющей шины этажного щитка отдельный провод. 
Однозначно, надо долбить ЖЭКи чтобы электрики регулярно проверяли электросети домов и заземления щитков. Со своей стороны можно и нужно поставить реле напряжения на вводе в квартиру, при необходимости УЗО.