Неисправность газового котла

gidron

СТАРЫЙ ПОГРАНИЧНИК
Доброго времени суток.Такой вопрос...Есть в новостройке котёл RODA Eco Duo OC 24.Проявляется данная неисправность-примерно 1 раз в сутки полностью отключается плата управления без указания ошибки,на кнопки не реагирует.Вытаскиваем сетевой шнур из розетки,ждём минуту-две-включаем и котёл работает дальше свои положенные сутки
You must be registered for see images
.Что может быть?Заранее спасибо.А,и главное,плату 3 дня назад поменяли-все без изменений...
 

Andy

Well-Known Member
Может скачки напряжения и система "виснет"? Или импульсная помеха? Такое возможно в одно и тоже время, например включение уличного освещения или телевизора у соседа.
 

gidron

СТАРЫЙ ПОГРАНИЧНИК
Стабилизатор с нуля там стоял,так что напруга не при чем...Поменяли 2 платы управления-после замены первой-нихрена,поменяли вторую-уже 4 дня вроде работает...
 
  • Like
Реакції: Andy